国产毛片a精品毛-国产毛片黄片-国产毛片久久国产-国产毛片久久精品-青娱乐极品在线-青娱乐精品

查看: 3066|回復: 2
打印 上一主題 下一主題

醫用隔離電源在某醫院中的設計與應用

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2014-9-19 15:00:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關鍵詞: 醫用隔離電源

    張巧玉
    安科瑞電氣股份有限公司上海 嘉定 201801
    0前言
    醫用IT供電系統也稱為醫用不接地供電系統,或醫用隔離電源。IT方式供電系統的“I”表示電源側沒有工作接地,或經過高阻抗接地。“T”表示負載側電氣設備進行接地保護。醫院的供配電方式與其他民用建筑有較大區別,因為在醫院的特殊環境里漏電流對病人構成了潛在的危險。尤其在手術室、監護室等特殊場所,因病人在麻醉狀態下失去或降低防衛能力,各種電極、傳感器或者管道直接插入病人體內,如果有10μA的電流直接流過病人心臟,就會造成人體觸電死亡,醫學上稱之為“微電擊”。由于這種潛在危險,很多國家和國際標準都對醫療領域,尤其是那些生命攸關的場所,如重癥監護室、心臟監護室、麻醉室、手術室、手術準備室、手術恢復室、心臟導管插入室、血管造影監察室、早產兒監護室等場所的配電需要做出了特殊的規定和要求。
    根據國際電工協會(IEC)有關規定,醫用隔離電源供電系統需要包括:絕緣監視儀、隔離變壓器、變壓器負載和溫度監視設備、外接報警顯示設備等。因此,許多國際與國家標準認定,使用醫用隔離電源供電系統是醫療場所供電安全可靠的關鍵。
    醫用隔離電源供電系統在供電距離不是很長時,供電的可靠性高、安全性好。一般用于不允許停電或對供電連續性有嚴格要求的醫療2類場所。
    1醫用隔離電源供電系統構成
    1.1隔離變壓器
    隔離電源通過隔離變壓器為醫院重要場所提供隔離后的安全電,變壓比為1:1。這種變壓器的初級線圈匝數等于次級線圈匝數,同時初級線圈和次級線圈之間高度絕緣,并設置靜電屏蔽屏,最大程度地減少了兩繞組之間的電磁干擾。
    1.2 絕緣監測儀
    絕緣監測儀用于監測IT系統對地的絕緣狀態,當系統出現絕緣故障時,能夠及時發出報警信號,提醒工作人員根據實際情況進行處理。同時還能對變壓器負荷電流、變壓器繞組溫度進行監測,保證隔離變壓器的可靠、正常運行。
    1.3 集中報警與顯示儀
    能夠實時顯示醫療絕緣監測儀當前絕緣電阻、變壓器負荷率等監測數據,并在系統出現故障時發出聲光報警信號,并可通過報警與顯示儀遠程設置絕緣監測儀的報警閾值。該裝置主要安裝于手術室或重癥監護室內的信息控制面板上,以便于醫護人員了解隔離電源系統的運行狀況,以及系統出現故障時的故障類型。
    1.4 絕緣故障定位
    絕緣故障定位由故障定位儀及測試信號發生器兩部分設置完成,主要采用高靈敏度的互感器配合高精度的信號檢測電路,檢測測試信號發生器注入系統中的信號,準確定位絕緣故障所在的回路,方便工作人員維護與檢修。
    2 醫用隔離電源使用的必要性
    1.有效保障醫療設備的正常運行。
    2.防止其他供電回路中的漏電流通過接地線竄入手術室、ICU、CCU等特殊場所的醫療設備上對病人的安全構成危險。
    3.醫用隔離電源減少了各種醫療設備可能出現的對地故障。一旦隔離電源上所接的各種醫療設備出現對地故障,因其對地不能構成回路,所以只能產生一個很小的容性漏電流,極大地保護了病人免遭漏電流的傷害。
    4.醫療設備發生絕緣故障時,因電源中性點不接地,當負載端出現第一點對地絕緣故障時,因其對地不能構成回路,只會產生一個很小的漏電流,不會導致保護裝置(如空開)動作切斷供電,手術室不會發生突然停電事故,從而相對的保證了手術室供電的連續性。
    5.醫用隔離電源降低了對地漏電流,故提高了防火安全性。
    6.醫院在對醫療設備故障檢修維修時,經常需要在通電狀態下接觸電路中的元器件或電路中的地線,使用醫用隔離電源可以防止醫院設備維修人員觸電的危險。
    3 建議接入隔離電源系統電網的用電設備
    醫療場所建議接入隔離電源系統電網的用電設備包括:高頻電刀及其他高頻外科設備、除顫儀、呼吸機、麻醉機、恒溫培養箱、透析設備、監護儀、輸液泵、注射泵、心肺機、體外循環機等。
    4 醫用隔離電源供電系統配置方案
    4.1 手術室配置方案
    4.2 ICU/CCU病房配置方案
    4.3 隔離電源監控系統配置清單
    序號
    名稱
    型號
    功能
    數量
    1
    隔離變壓器
    AITR-8000
    TN系統隔離變換為IT系統,供醫療2類場所使用。
    1
    2
    絕緣監測儀
    AIM-M200
    IT系統對地絕緣電阻監測、繼電器輸出;溫度檢測、負荷檢測、斷線檢測,故障報警輸出;事件記錄,雙路通訊接口,支持故障定位功能。
    1
    3
    集中報警與顯示儀
    AID200
    采用CAN通訊,可遠程顯示多達16套絕緣監測系統的運行狀況,也可以遠程設置各類報警閾值和啟動各監測儀自檢。可實時監控監測儀通訊是否完好,并可記錄20條事件記錄。
    1
    4
    測試信號發生器
    ASG100
    采用CAN總線技術,可與其它設備進行數據交互。當系統出現絕緣故障時,可產生故障定位信號注入系統中,配合故障定位儀定位故障回路。
    1
    5
    故障定位儀
    AIL100-4
    采用CAN總線技術,可與其它設備進行數據交互。當系統出現絕緣故障時,配合測試信號發生器實現故障定位功能。
    1
    AIL100-8
    1
    6
    DR-60-24
    為AIM-M200醫療智能絕緣監測儀、ASG100測試信號發生器、AIL100-4/AIL100-8絕緣故障定位儀和AID200集中報警與顯示儀提供直流24V的穩壓電源。
    1
    7
    電流互感器
    AKH-0.66P26
    和AIM系列醫療智能絕緣監測儀配套使用的保護型電流互感器,用于測量被監測IT系統中當前的負荷電源。
    1
    5 結語
        隔離電源通過隔離變壓器為重要場所提供隔離后的安全電源,為醫療場所提供一個安全可靠的電源,保證了醫療機構用電安全。使用醫用隔離電源供電系統是保證醫療場所用電安全的關鍵,對于醫療場所的電氣安全有著重要的作用。

    [參考文獻]
    [1]邵建勛.醫用IT系統在醫療場所的應用[J].中國醫院建筑與裝備,2008,(6):32-39.
    [2]張健,李剛.醫用IT系統在醫院2類場所中的應用[J].建筑電氣,2006,(4):14-15.
    [3]張寬,杜會陵.談醫療IT系統的供電與接地設計[J].智能建筑電氣技術,2010,(1):13-18.
    [4]陳日鋮,江中偉,胡海霞.醫用隔離電源柜的設計與應用[J].智能建筑電氣技術,2011,(4):86-89.
    [5]劉士龍,劉偉,李曉梅.IT配電系統在醫療場所的應用[J].中國醫療設備,2010,25(12):25-27.
    [6]范麗麗.醫療IT系統的設計與應用[J].電氣應用,2011,(2):48-51.
    [7]許蘭香.淺談醫院電氣設計中的接地系統[J].江西電力職業技術學院學報,2003,(2):30-32.
    作者簡介:
    張巧玉,女,本科,安科瑞電氣股份有限公司,工程師,
    技術交流: 021-69155257 傳真:021-69155231郵箱:[email protected]

沙發
 樓主| 發表于 2014-9-23 13:53:40 | 只看該作者
板凳
 樓主| 發表于 2014-10-15 09:24:46 | 只看該作者
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 两个人在线观看完整 | 我的女儿韩国电视剧在线观看 | 国产成人拍精品视频网 | 午夜日批 | 亚洲男人的天堂成人 | 特及毛片 | 视频h在线| 免费99热在线观看 | 西西大胆免费视频 | 精品一区二区三区四区五区六区 | 嗯啊秘书办公室呻吟浪荡 | 国产三级网站在线观看 | 97视频免费看 | 国内精品一区二区三区αv 国内精品一区二区三区 | 日韩一区二区在线观看 | 免费观看国产一区二区三区 | 一级片在线免费观看 | 九一国产在线观看免费 | 羞羞免费观看网站 | 91视频观看 | 久久久噜久噜久久综合 | 午夜性生活视频 | 一级做性色a爰片久久毛片免费 | 国产精成人品 | 国产美女白丝袜精品_a不卡 | 日韩欧美精品一区二区 | 青青草久久伊人 | 亚洲欧美成人综合久久久 | 成人国产亚洲欧美成人综合网 | 四虎精品影院 | 4438成人网| 特级毛片在线观看 | 精品国产一区二区三区免费看 | 伊人六月| 日韩在线网 | 五月天激情啪啪 | 夜色福利视频 | 2020久久| 天堂影 | 久久大胆视频 | 久久99精品久久久久久h |