接線端子是用于實現電氣連接的一種配件產品,工業上劃分為連接器的范疇。隨著工業自動化程度越來越高和工業控制要求越來越嚴格、精確,接線端子的用量逐漸上漲。電纜的接線端子是配電柜以及保障電纜終端完全運行的重要部件,如果連接不良將會導致接觸電阻增大,引起接線端子或電纜的絕緣老化以及發熱燒損,給配電柜以及供電安全造成了嚴重的威脅。
一、配電柜接線端子燒損的現狀
最近幾年,大量接線端子的不規范使用,造成接線端子燒損的情況頻頻發生,給配電柜以及供電安全造成了嚴重的威脅。配電矩接線端子燒損故障情況主要有電源轉換柜二路主接線排相籠式端子燒損、電源轉換柜一路主接線排相籠式端子燒損、電源轉換柜二路主接線接觸器相進線端子燒損、電源轉換柜二路主接線排相籠式端子燒損、電源轉換柜一路主接線排相籠式端子燒損、電源轉換柜一路主接線接觸器相進線端子燒損等故障。通過對配電柜接線端子燒損的研究分析,我們可以清楚的看出配電柜接線端子燒損主要是由于主接觸器或空氣開關接線端子燒損以及主線籠式接線端子燒損,這些部位的燒損極易造成一路或二路電路的相間短路,影響電網正常供電,對電柜、供電線路以及電網供電安全產生嚴重的威脅。
二、配電柜接線端子燒損的原因
通過對配電柜接線端子燒損情況的分析發現,電源配電柜內的主接線端子通過的電流往往較大,容易發生發熱燒損故障尤其是籠式接線端子發生燒損的事故比較頻繁,其中籠式接線端子大多都是簧片式的籠式接線端子,下面對配電柜內電器元件接線端子以及籠式彈簧接線端子燒損的原因進行分析。
1.電器元件接線端子發熱燒損
導致一路、二路主接觸器以及空氣開關等相關電器元件發熱、燒損的主要原因有兩個。一個原因是一些外在因素如大型車輛通過時路面振動導致配電柜不斷振動,使接線端子與電器元件間的聯接松動,壓緊力不斷減小,造成接觸電阻增加,在長期通電的過程中,容易用易造成電器元件接線端子的發熱、燒損;另一個原因是接線端子與配線的導電體之間壓接不良,造成接觸電阻增加,在長期通電時,使電器元件的接線端子發熱燒損。
2.彈簧式接線端子的燒損原因
籠式彈簧接線端子有著結構緊湊且接線方便的特點,也正是由于籠式彈簧接線端子之間的緊密連接,在表面不容易發現籠式彈簧接線端子內部的燒損情況,容易造成比較嚴重的燒損,造成籠式彈簧接線端子燒損的主要原因有以下幾方面:
(1)載流導體發熱。現目前的配電柜內主干線的簧片式接線端子所接入的配線均采用的是的配線,這種簧片的彈力比較大,導致在配電柜接入配線時簧片的開啟角度不夠,造成配線的部分導電體沒有完全壓入彈片內,使導線的實際導電面積減小,在長期電流通過時產生異常升溫現象。實驗研究表明,金屬導體會在高溫下會因為遭受退火而導致機械強度下降。銅的溫度在超過150℃時,銅的機械強度會急劇下降,從而導致導電體與簧片的接觸壓力減小,接觸電阻增大,使簧片發熱更加嚴重。另外,發熱也會使導電體的接觸表面發生強烈氧化,產生的電阻往往會比導體本身的電阻大很多(有的可以達到幾十倍甚至更大)的氧化銅,大大增加了電阻的接觸面積,使接觸處的發熱量劇增,并形成惡性循環,導致電柜接線端子與導體接觸處松動、變形,嚴重時甚至會出現熔化現象。
通過研究發現,導體表面積、電流以及本身電阻對金屬導體在通電時升溫有著一定的關系。其關系可以用公式Txu=Ixu2R·KS表達,其中,Txu表示導電體容許升溫,Ixu表示導電體容許通過電流,R表示導電體的電阻,K表示導體散熱系數,S表示導電體的表面積。從公式中可以看出,當增大導體的電阻接觸電阻或減少其過流表面積時,導體會產生異常升溫現象。
(2)籠式彈簧端子發熱燒損。籠式接線端子具有抗震性高、接線時間短的特點,加上其耐熱、耐腐蝕的性能,被廣泛運用在世界電氣連接領域。然而籠式彈簧端子實際使用過程中也存在一些問題,端子燒損的故障也經常發生,主要現象是接線端子的燒損、熔化等。以下就籠式端子發熱原因進行具體分析。
a.壓入接線端子導線長度不符合規定要求。籠式接線端子有著嚴格的壓線長度要求,其對應的壓接導線的截面積有具體的范圍要求,比如型號為285-635的接線端子的允許壓接導線面積為6-35mm2。因此,當導線過細時,由于壓入導線的過長,加上導線與接觸面積有絕緣層,造成導線的導電能力惡化,從而燒毀接線端子。比如在配電柜電源主線接線處,彈簧端子采用285-635,電源主線為35mm2的導線,就出現過類似情況,危險性極大。
b.插入接線端子的導線剝線長度不符合要求。籠式彈簧端子對剝線的要求也比較嚴格。比如型號為281-681型的接線端子的導線剝線長度為9-10mm。剝線過短會使彈簧壓接面積過小,容易造成明顯的脫落。對于剝線,不僅要有豐富的操作經驗,還必須配備專門的剝線工具,以固定剝線長度。
c.對插入接線端子的導線截面積不符合要求。籠式彈簧端子對壓接導線的截面積有著嚴格的范圍要求,若超過要求的范圍,會使導線的接線端頭不能完全插入接線端子孔內,造成導電能力下降,埋下安全隱患。在鐵路客車上,導線數量往往較多,當籠式端子數量少于導線壓入量要求時,絕對不允許把兩根導線擰在一起插入到一個接線端子插孔中。
d.籠式端子的配件選用不當。籠式接線端子的附屬配件很多,比如擋塊、短板以及相鄰跨接器等,與對應的彈簧端子型號相對應,比如,型號為281-402的相鄰跨接器可以在281系列端子上使用,也可以在插入未到位的情況下使用282系列端子,但由于載流量不夠用,在滿負荷工作時容易引起端子的燒損。
三、配電電柜燒損的預防措施及建議
通過對配電柜接線端子以及電器元件的接線端子燒損情況的分析和處理,并在處理配電柜接線端子燒損方面積累了一定量的工作經驗,通過采取一些針對性措施,能取得很好的效果。根據配電柜接線端子燒損的情況采取的主要相應處理措施以及建議有以下幾點:
1.處理措施
(1)正確使用籠式端子壓接的方法。在操作時采用籠式端子配套的工具,如冷壓鉗、剝線鉗以及螺絲刀等相應工具。線端的剝線長度按照各種端子的剝線要求執行,大批量剝線作業時可以采用自動剝線機,固定剝線長度。壓線時應當嚴格按照操作規范進行,定期校驗冷壓工具。在實際操作中,發現籠式彈簧端子的簧片壓住配線絕緣層的接線現象時,必須對該接線進行重新壓接,并且必須保證配線導體進入簧片內的范圍介于10mm到15mm之間,配線的部分導電體若存在未壓入簧片內的情況必須對配線導電體進行重新壓接。安裝接線端子時,必須保證規格型號相匹配,安裝后應當及時檢查壓接、安裝是否到位。端子安裝完工后加強對其檢查,可以采用“一壓二看三拉”的方法。一壓是用手壓住端子上的導線,二看是檢查端子外面不露銅線,內部能夠看到銅線,三拉是用一定力量(按照端子的線徑和規格變化情況)拉導線,要求導線不能松脫。
(2)加強籠式端子的監測和控制。定期在庫內按要求進行滿負荷通電試驗,并使用紅外點溫儀對配線端子的溫度進行測量,保證配電端子升溫符合相關要求。加強對配電柜內接線端子溫度的監測和控制,一旦發現有升溫現象,及時相應采取措施進行處理。
(3)加強對籠式端子的保養。加強對配電柜接線端子的日常靜態檢查,并定期對各個接線端子進行加固,尤其是配電柜的主干線的接線端子,應當對其施加預緊力,使接線端子保持緊固以及導線的導電體與各個接線端子接觸良好。
2.配電柜接線端子燒損的建議
(1)改進籠式接線端子。為了更好地預防配電柜接線端子的燒損可以將配電柜內10mm2以及以上的主配線原來采用的簧片壓接方式改為螺旋擰緊式的籠式端子壓接方式。
(2)在配線上涂抹溫度指示劑。在配電柜的各個接線端子處均涂抹溫度指示劑,當涂抹有溫度指示劑的接線端子處溫度超過規定溫度(一般是20℃)時,指示劑會明顯變色且指示劑的變色不可逆,以便在初期及時發現接線端子以及電器元件的異常發熱,能有效預防接線端子的燒損。
(3)改進配電柜門。把配電柜的門改為局部透明或全透明,一旦電器元件或接線端子異常發熱、產生煙霧時,能夠及時發現并處理。
四、結語
在實際的應用過程中,各作業單位可以根據接線端子的使用說明書,編制詳細的作業指導書,進一步完善操作規范,指導現場工人正確操作。在配電柜的使用中,注意觀察接線端子的狀態,應當對主要的接線端子定期進行紅外點溫檢查,發現問題應及時處理,并總結規律、積累經驗。發揮接線端子的免維護性、抗震性以及操作簡單的特點,提升配電柜的電氣連接水平,保障供電線路的安全。
|
|