作者:Bosheng Sun,德州儀器 (TI) 系統工程師 引言 今天,包括離線電源真實輸入功率和輸入RMS電流測量在內的能耗實時測量,正變得愈加重要。這些測量可用于調節供電和優化能源利用。例如,安裝有許多服務器的一些數據中心對服務器層輔助功耗測量就很感興趣,因為這樣可以實現低成本數據服務,并對低功耗工作期間的處理能力進行智能的管理。輸入功率和電流的一般測量方法是使用一個專用功率計芯片和附加檢測電路。盡管功率計芯片能夠提供可接受的測量結果,但它大大增加了成本和設計工作量。本文為您介紹一種新穎、低成本且精確的輸入功率和RMS電流測量解決方案。它使用現有的數字功率因數校正(PFC)控制芯片和硬件,以及簡單的兩點校準和優化數學計算。這樣便可提供優異的測量精確度,并極大降低成本和減少工作量,同時不影響正常的PFC控制。 測量裝置 圖1顯示了由一個數字控制器進行電源隔離控制的傳統PFC裝置。輸入線路和中性點電壓通過一個衰減網絡檢測,之后由兩個單獨的模數轉換器 (ADC) 輸入采樣。電流信號經由一個分流器檢測,然后被信號調節電路放大和濾波。之后,連接至一個ADC進行電流環路控制。由于輸入電壓和電流測量已經具備,因此可用它們來測量輸入功率和RMS電流。一樣的傳統PFC裝置用于這些測量,無需傳統專用功率計芯片和附加檢測電路。 下載全文: ![]() |