FC-10型濾波補償裝置主要應用于高壓(6KV、10KV)需要諧波治理的電力系統,設備采用大容量電抗器、電容器、放電線圈和無感電阻適當組合成LC濾波回路(單調諧濾波回路、高通濾波回路),該回路與諧波源并聯。在實際設計中根據諧波電流的成份,大小以及無功需求情況進行設計,通過精確的仿真和計算,使得該濾波裝置向諧波提供一個低阻抗通道。 http://www.0312rx.com/No.58.index.1.htm
高次諧波的危害
諧波污染對電力系統的危害是嚴重的,主要表現在:
(1)諧波影響各種電氣設備的正常工作。對如發電機的旋轉電機產生附加功率損耗、發熱、機械振動和噪聲;對斷路器,當電流波形過零點時,由于諧波的存在可能造成高的di/dt,這將使開斷困難,并且延長故障電流的切除時間。
(2)諧波對供電線路產生了附加損耗。由于集膚效應和鄰近效應,使線路電阻隨頻率增加而提高,造成電能的浪費;由于中性線正常時流過電流很小,故其導線較細,當大量的三次諧波流過中性線時,會使導線過熱,損害絕緣,引起短路甚至火災。
(3)使電網中的電容器產生諧振。工頻下,系統裝設的各種用途的電容器比系統中的感抗要大得多,不會產生諧振,但諧波頻率時,感抗值成倍增加而容抗值成倍減少,這就有可能出現諧振,諧振將放大諧波電流,導致電容器等設備被燒毀。
(4)諧波將使繼電保護和自動裝置出現誤動作,并使儀表和電能計量出現較大誤差。
諧波對其他系統及電力用戶危害也很大:如對附近的通信系統產生干擾,輕者出現噪聲,降低通信質量,重者丟失信息,使通信系統無法正常工作,影響電子設備工作精度,使精密機械加工的產品質量降低;設備壽命縮短,家用電器工況變壞等。
|
|