內存管理 ESAYV1.00的運行數據空間包括64K外部RAM+256字節CPURAM,將其分解為系統占用區、PLC資源區、用戶嵌入數據區三部分。 1 系統占用區 系統占用區是EASYV1.00運行時,進行數據緩存、狀態保持、系統堆棧等不對PLC及用戶開設的域區。這部分數據區的初始化運行中的監視都由實時OS管理,PLC及用戶嵌入程序不得非法侵入。 2 PLC資源區 梯形圖語言管理的數據區包括位區、字區兩部分。通常以元件形式體現。 輸入繼電器X:X0-X177 128點位型 輸出繼電器Y:Y0-Y177 128點位型 專用數據寄存器D:D8000-D8255 256個字節 所有PLC資源是梯形圖運行時進行數據存取的區域,是終端應用層可視化區域,用戶嵌入的驅動程序,可使用對應元件的絕對地址進行存取,實現了嵌入程序與PLC梯形圖之間的數據交換。 3 用戶嵌入數據區 當用戶以EASYV1.00內核設計各種嵌入系統時,需針對具體硬件做必要的驅動程序,該部分程序的私有數據存放于用戶嵌入數據區,公有數據存放于PLC的資源區,用戶嵌入數據區分配如下: CPU內部:位區(bitRAM):20H-23H 4bytes 字節區(DRAM):58H-67H 16bytes 外部數據存取器:字節區(XRAM):3600H-3FFFH 2560bytes 4、梯形圖語言 EASYV1.00梯形圖語言是一種解釋性語言,每一條梯形圖語句對應一個固定的函數調用,逐句掃描直至END為一個掃描周期,EASYV1.00支持86條梯形圖指令。 5、EASYV1.00通信 EASYV1.00內核包括串口0、串口1、CANbus三個通信接口,每個接口均定制了相應的通信協議,適用于不同的應用場合。 ①串口0 l 用戶嵌入程序下載 在編程狀態下,通過串口0下載用戶嵌入程序. 嵌入程序下載軟件為科威公司軟件Downhex. l梯形圖下載 在設置狀態下,通過串口0下載梯形圖程序. 下載工具軟件為科威公司軟件EasyWin或三菱公司軟件FXGP_WIN-C. l 梯形圖程序監控 在運行狀態下,通過串口0連接人機界面(如HITECH,EVIEW,DELTA,三菱等)和計算機,對梯形圖程序和控制參數進行監控. ②串口1 l 下載CAN網絡配置內容 在設置(SET)狀態下,下載CAN網絡配置內容. 編輯下載CAN網絡配置軟件為科威公司軟件CANSET. l RS485網絡連接端口 在運行(RUN)狀態下,作為RS485主從式網絡的數據交換接口. 該接口網絡通信協議由內核自動加載,遵循該協議的子節點可自動連入該網絡.如運動控制器的擴展鍵盤連接. ③CANbus通信 EASYV1.00內核含CANbus現場總線通信協議,在CAN2.0B基礎上,加載了專用的主從式結構的高層協議,借助梯形圖語言,對CANbus占用的PLC資源進行管理(CANbus文件寄存器)即可實現CANbus互連。 6、函數調用 EASYV1.00系統提供嵌入驅動程序函數調用,為嵌入程序設計系統提供了EASYCORE.LIB函數庫,用戶在嵌入時,只要包含該文件(include EASYCORE.LIB)即可調用系統提供的各類應用函數,如整數、浮點數運算,數據變換等函數。 7、用戶中斷系統 EASYV1.00運行在C8051F040CPU上時,給用戶提供了13種中斷,如事件中斷、SPI、IIC、A/D、D/A、比較、捕獲等。 系統中斷入口地址重定向為E000H開始的區域 ADR=ADR0+E000H ADR0---F040中斷入口地址 [/table] |