一、方案介紹 本方案以433MHz自主無線通信方式,沒有運行費用,并通過三菱FX3U與485BD模塊結合達泰4系無線數據終端DTD435M2,采用三菱N:N網絡協議的無線通訊,可以實現8臺PLC之間的數據交換和共享。 FX3U是三菱FX系列PLC的第三代微型控制器,是FX2N系列的換代機種。 三菱PLC的N:N鏈接通信協議用于最多8臺FX系列PLC的輔助繼電器和數據寄存器之間的數據的自動交換, 其中一臺為主站,其余的為從站。N:N網絡中的每一臺PLC都在其輔助繼電器區和數據寄存器區分配有一塊用于共享的數據區。 數據在確定的刷新范圍內自動在PLC之間進行傳送,刷新范圍內的設備可由所有的站監視。 但數據寫入和ON/OFF操作只在本站內有效。因此,對于某一臺PLC的用戶程序來說, 在使用其他站自動傳來的數據時,就如同讀寫自己內部的數據區一樣方便。 二、PLC程序說明 將主站與從站分別與三菱PLC專用無線數據終端DTD435M2連接后,對FX3U進行簡單配置就可實現無線通信。這里簡單給出一個PLC程序用來監控N:N通信的狀態位和運行位,并將主站刷新區域的數據在從站上輸出。 注意:FX3U系列PLC編程軟件:需要GX Developer 8.23Z 以上版本。 N:N網絡通訊是主從通訊模式,所以程序也分為主站和從站兩部分。 三、主站程序說明 N:N通信是自動進行數據交換的,所以只需要配置好通訊參數,就可以正常通訊了。 四、從站程序說明 從站只需要先配置從站站號(2號),我們經常使用通訊執行標志來執行通訊處理結果。按照以上步驟正確配置通訊參數,并確保無線模塊的正常連接,這樣就可以正常工作了, 一般DTD435M2模塊出廠就是N:N協議,所以用戶不需要做任何設置。 五、相關資料 ◆ 三菱PLC的無線MODBUS通訊方案 ◆三菱、歐姆龍及臺達等日系PLC專用無線通訊數據終端 ◆【PLC多種通訊協議和連接方式資料整理】_項目開發必備 獲取資料密碼您可以關注微信訂閱號DTD110HF: 加入掃描微信二維碼:先輸入1,然后輸入2即可獲得密碼。 |