他人的失誤常會變成為我們眼中的笑話。不過老實說,我們自己有時也會把事搞砸,下面就是一個例子。 我大學畢業之后的第一份工作在弗吉尼亞州羅諾克市的一家電力公司。我在公司的通信部門負責載波中繼、電纜載波、電話、微波連接、VHF無線系統。有一天我們被派去維修林奇堡市的線纜載波系統。那套系統50MHz的載波上包含了24條窄帶FDM(頻分復用)通道,擁有出色的防噪能力。信號通過電纜附線系統在林奇堡市傳播。 該系統的領示線是一捆信號線,假設在電線桿上,位于12kV配電線下方3米處。領示線很長,而且非常接近配電線的相導線,因此它也會產生很高的感應電壓。普通的電路通過配電線的成形方式來避免感應電流,電流環系統就采用了這種方法。 線纜載波系統需要額外的保護來防止射頻發送設備燒毀,甚至連射頻接收設備也需要保護,因?yàn)樗鼈円埠苊舾小榇宋覀冊诿總線纜載波終端安裝了兩個排流線圈,以消去感應電壓,從而保護設備。排流線圈故障以后會把信號線接地,以保護設備。這些線圈安裝在機架面板上,每次只接一個。所以解決故障也很簡單,只要接上新的再換掉舊的就完成了。 那天的問題出在Reusens發電站,距離老的Reusens水電站不過百來米。環境非常嘈雜,因?yàn)槲葑永镉袀2米寬,3米多高的同步冷凝器在運行。我得沖著身邊的同伴大喊他才能聽到。我走到隔板后方,排流線圈就在這里。接下來我拿出絕緣螺絲起,把手表和戒指放進口袋(這些安全步驟是非常重要的),開始拆失效的排流線圈。 我在安裝新線圈時肯定是連通了電路。接下來我只記得自己回到了地板上。我的伙伴既沒聽到也沒感覺到我摔回地板(地面是金屬板,震動應該很明顯)等他轉身查看的時候我已經坐了起來,拍去身上的塵土。我應該先接上新排流線圈,然后再拿下舊的。我拿掉短路的排流線圈以后,感應電流升至大約1,000V。當我試圖接上新排流線圈時,我自己的身體讓電壓瞬間降至零!!! 自這次事件開始,我再也沒忘記先放電再換失效配件。 作者:Dwight Bues Dwight Bues是喬治亞理工學院的一位計算機工程師,他在計算機硬件、軟件、系統和接口設計方面擁有近30年的豐富經驗。 |