地線我們簡稱生命線,從這個名字上就可以看出地線的重要性,如果地線接地良好,一旦線路漏電或者設備漏電就會為我們減少很多財產損失,測量儀器對我們的生命也會有所保障
但是對于地線有很多無良的電工,或者工頭為了減少材料費或者工時費,會對于地線造假,也就是沒有做接地或者沒有加地線,這對于我們正常使用是沒有影響的,但是一旦線路漏電就會很容易出現財產損失,嚴重的會出現生命事故,所以我們要對于地線一定要認真對待
無良的電工雖然有,但是大部分的電工還是很好的,對于施工都很負責,對于無良電工做的假地線,我們用肉眼是看不出來的,今天我教大家三個小方法測試地線是否有效。地線是否作假一測便知
第一個方法:準備一個燈泡,一個燈口,和一條兩芯電線,電線最好用硬銅線以便于檢測,首先我們要把燈口燈泡安裝好,燈口要安裝上硬銅線,然后我們用燈的兩根硬銅線分別搭接配電箱的零線和火線,然后搭接火線跟地線,觀察燈泡的亮度,搭接火線和零線的亮度跟搭接火線和地線的亮度如果一樣證明地線接地良好,如果搭接地線和火線的亮度如果暗,證明接地電阻大,接地做的不太好,如果燈泡不亮,證明地線沒有接地
/第二個方法:準備一個萬能表,把萬能表放在交流電壓450伏的檔位,用萬能表的兩根表針分別檢測,火線和零線的電壓,還有火線跟地線的電壓,然后觀察萬能表的數字,火線和零線的電壓還有火線跟地線的電壓相差5V之內,證明接地良好,電壓相差很大,證明接地電阻很大,也就是接地不好,如果火線和零線的電壓只有幾十伏證明地線沒有接地
第三個方法:準備一個接地電阻測試儀,也叫接地搖表,這個方法是比較專業的測試接地的儀表,用接地電阻測試儀測一下配電箱地線跟接地體之間的電阻值,一般我們家庭用電接地電阻只要不大于4歐姆就可以了,當然了接地電阻越小對我們的人生傷害會越小,如果接地電阻大于4歐姆就會增加對我們人身的偊Ｔ大?歐姆,接地我們最好在從新做一下配電箱跟接地體的接地來減小接地電阻。這樣無形中對于我們人身會增加很多安全保障
|