一、概述 YMT-500型智能開關控制器(簡稱“看門狗”)采用性能優越的32位處理系統,計算與處理能力強大,存儲單元采用非易失性鐵電存儲技術,降低了數據丟失的可能性,提高了運行的可靠性,人機交互采用3.2寸觸摸式液晶,方便管理人員查看參數和修改參數,支持多種通訊方式,支持GPRS在線通訊、WIFI通訊、SMS短信通訊、本地串口或RS485通訊。 該產品具有自動切除單向接地故障、隔離相間短路故障、斷開過流負載、欠壓過壓保護功能,確保非故障用戶的用電安全,并具有本地遙控、遠程遙控分合閘功能。 智能開關控制器是集分界開關本體的智能控制和預付費于一體智能控制器。實現保護控制功能和通信功能,控制器與開關本體通過控制電纜進行電氣連接,實現其保護及自動監控功能。 該產品可廣泛適用于智能電網建設、城鄉電網的改造,是增加配電網可靠性、提高電能質量、提高配網運行水平的強大工具,也可做為10KV供電用戶的開關控制器。 二、主要功能及技術參數 主要功能: 1、可快速切除界內單向接地、相間短路故障;2、對界內線路負荷實時監控;3、三段電流保護,具有零序電壓測量功能,可區分界內、界外故障;4、具有三次重合閘、本地、遠程遙控分合閘功能;5、過壓、欠壓保護功能;6、上電自動合閘、斷電自動分閘功能; 7、具有出現故障短信報警功能; 技術參數: 1、工作溫度范圍:-20~+55℃ 2、工作電源:AC/DC70-270V或DC24V,總功耗≤3VA3、通訊方式: GPRS、SMS、RF、串口、WIFI4、輸入回路:6路開關量輸入,AC/DC220V、AC/DC110V、DC24V或空接點5、輸出回路<1>、控制合閘輸出:1路常開(可選),脈寬1S,可接通和開斷交流250V/5A<2>、控制跳閘輸出:1路常開(可選),脈寬1S,可接通和開斷交流250V/5A<3>、告警輸出:1路常開6、RS232接口 1路RS232接口,可與控制器進行實時通訊 三、保護、預付費功能及工作原理 1、三段定時限電流保護 控制器實時監測A、B、C相電流與設定的定值比較判斷是否有故障發生,當檢測到的電流值超過設定值后達到對應的延時時間立刻跳閘,把故障線路隔離掉;三段定時限電流保護包括速斷保護、速斷延時保護和過流保護,各段電流定值和延時時間定值可單獨設定,各段可單獨設定是否投退,出現故障后是否閉鎖,如果控制器進入閉鎖狀態則不允許手動合閘,重合閘功能也不再執行;2、零序保護(接地保護)控制器實時監測零序電流與設定的定值比較判斷是否有故障發生,通過檢測零序電壓判斷故障是否屬于界內,當檢測到的零序電流超過設定值后且屬于界內故障達到零序延時時間立刻跳閘;零序保護可選擇是否區分方向,如果不區分方向則零序電壓設定為退出;零序保護可單獨設定是否投退,出現故障后是否閉鎖,如果控制器進入閉鎖狀態則不允許手動合閘,重合閘功能也不再執行;如果選擇帶方向的,零序電壓設定為投入,可根據變電站接地系統設定零序電壓保護起始值和零序保護方向(相位差)及相位差范圍;零序保護可選擇采集零序電流信號或通過A、B、C三相保護電流信號合成零序電流;3、電壓保護功能控制器可采集A、B、C三相電壓,當三相電壓出現過壓或欠壓時,控制器可發出分閘信號,保護用戶設備運行安全,過壓和欠壓值可隨意設定(過壓值必須大于欠壓值,否則可能出現異常情況),過壓和欠壓的延時時間也可隨意設定,如果不想啟用此項功能,可把欠壓值設置為0V,過壓值設置為999.9V;4、自動分、合閘控制功能控制器可分別設定上電自動延時合閘和斷電自動延時分閘的延時時間,可單獨投入或退出,上電自動延時合閘是指控制電源斷電后,重新上電后控制器會延時自動合閘;斷電自動延時分閘是指在控制器檢測到故障后,在等待延時的過程中外部交流電源斷開,控制器會自動發出分閘信號,控制開關分閘;5、重合閘功能當出現因故障跳閘后,控制器根據重合閘設置自動進行重合,每次重合延時時間可單獨設置,重合閘次數0—3次;6、自動復歸功能當控制器進入閉鎖狀態后,控制器達到自動復歸時間后自動解除閉鎖狀態;自動復歸時間如果設置成0,則控制器不會自動復歸;7、負序電流檢測功能控制器可通過三相電流合成負序電流,當負序電流超過設定值后可延時分閘,此功能可單獨投入或退出;保護參數定值表(設定參數時請勿超出取值范圍,否則可能會出現異常情況,表中所有參數定值均為二次值) 開關控制器NCP1380BDR2G http://www.dzsc.com/ic-detail/9_1387.html參數 拓撲結構:Resonant 輸入電壓:17 V 安裝風格:SMD/SMT 封裝:Reel 下降時間:25 ns 最小工作溫度:- 40 C 工作電源電壓:- 0.3 V to + 28 V 工廠包裝數量:2500 ROHS: 無鉛 輸出端數量:1 最大工作溫度:+ 125 C 封裝 / 箱體:SOIC-8 商標:ON Semiconductor 工作電源電流:10 uA 上升時間:40 ns 類型:Current Mode PWM Controllers ![]() |