主要特性: ⑴輸 入:Pt100(-200~+600℃) (范圍可選擇)也可以選擇輸入為Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等 ⑵輸出信號:4~20mA,0~5V,0-10V 等標準信號 ⑶輔助電源:5V、9V、12V、15V或24V直流單電源供電 ⑷工業級溫度范圍: - 40 ~ + 85 ℃ ⑸精度等級:0.2級(FSR%,相對于溫度) ⑹內含線性化和長線補償功能 ⑺隔離耐壓:2500VDC(1mA,60S),2路輸入/2路輸出/電源五隔離 ⑻安裝方式:DIN35導軌安裝 ⑼外形尺寸:79x69.5x25mm 概述: 該產品輸入、輸出和輔助電源之間是完全隔離(三隔離),可以承受2500VDC的隔離耐壓。產品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等傳感器信號的隔離與變送 (傳感器需用戶自己配),在工業上主要用于測量-200~+600℃的溫度。該變送器內有線性化和長線補償功能,出廠時按照Pt100國標分度表校正,完全達到0.2級精度要求。 產品采用DIN35國際標準導軌安裝方式,體積小、精度高,性能穩定、性價比高,可以廣泛應用在石油、化工、電力、儀器儀表和工業控制等行業。 溫度信號隔離變送器使用非常方便,僅需接好線,即可實現熱電阻信號的隔離變送。 ![]() 產品選型:
DIN1x1 SAR- Z□ - T□ - P□ - I/U□ 選型舉例1: 輸入:Pt100 溫度范圍:-20~100℃ 供電電壓:24V 輸出:4-20mA 型號: DIN1x1 SAR-Z1-T1-P1-I4 選型舉例2: 輸入:Pt1000 溫度范圍:0~200℃ 供電電壓:12V 輸出:0-10V 型號: DIN1x1 SAR-Z5-T4-P2-U2 通用參數: 精 度 ------- 0.2% (相對于溫度) 輸 入 ------- 三線、四線或兩線熱電阻信號,可選擇Pt100, Pt1000, Pt10, Cu50, Cu100等熱電阻。 訂購時需選擇一個溫度范圍來和輸出相對應。 輸 出 ------- 標準的電壓或電流信號。也可由用戶自定義。 響應時間 ------- ≤100mS 輔助電源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V 功 率 ------- < 1W 溫度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值) 負載能力 ------- 電壓輸出:≥ 2 kΩ 電流輸出:≤ 450Ω 隔 離 ------- 信號輸入/輸出/輸出/輔助電源 三隔離 隔離電壓 ------- 2500VDC,1分鐘,漏電流 1mA 耐沖擊電壓------- 3KV, 1.2/50us(峰值) 工作溫度 ------- -40 ~ +85℃ 存儲溫度 ------- -40 ~ +85℃ 工作濕度 ------- 10 ~ 90% (無凝露) 存儲濕度 ------- 10 ~ 95% (無凝露) 產品接線圖: 引腳定義:
|