一、準備工作 1.需要工具: 電腦一臺、PLC:三菱FX3U一個、觸摸屏:威綸MT8071一個、 (三菱圓形編程口轉USB)一根、觸摸屏與電腦通訊線一根(T型口數據線)、PLC與觸摸屏通訊線:電烙鐵一個、三菱圓形編程線、DB9母頭一個(有錢直接買現成的請跳過通訊線接線) 2.電腦軟件:(下載可能需要先注冊賬號) PLC:GXWORKS2 觸摸屏:EBpro 二、PLC接線圖紙 1.PLC電源接線 2.觸摸屏電源接線 因為只是通訊,所以PLC與觸摸屏接電源線跟通訊線就行,其余外圍電路不用管。(圖片可能與實際有偏差請以實際為準) 3.PLC與觸摸屏通訊接線 DB9PIN腳如下: (圖片僅供參考請以實際產品為準) PLC:觸摸屏: 因為要與三菱FX3U走RS422通訊所以接線參照COM2接線。 補充一個知識點: RS422收發器可以作為RS485網絡使用,但是RS485收發器不能反過來用于RS422網絡。 RS422收發器作RS485使用時需要同時控制兩個控制引腳處于相同電平,保證收發器工作在半雙工模式。短接示意圖如下: 三、簡易程序編寫,為測試做準備 PLC部分: 1.雙擊打開編程軟件 2.點擊左上角文件新建工程文件 3.在彈出的界面選擇系列:FXCPU機型:FX3U/FX3UC 4.簡單的寫一個讓夠Y點輸出的程序,用來測試是否能通訊; 寫好之后按F4轉換程序; 5.給PLC上電,用三菱圓形編程口轉USB線將PLC連接到電腦; 6.點擊左側導航欄下邊的連接目標,再點擊Connection1; 7.在彈出的界面里雙擊左上角的Serial USB; 8.選擇插入通訊線所在的端口、完成后點確定。注意:波特率要與觸摸屏設置的波特率要保持一致。 9.點擊標題欄里“在線”,點擊PLC寫入; 在彈出的窗口中依次點擊“寫入-參數+程序-執行”。 10.等待PLC寫入完成,完成后需要手動點擊關閉。 到此PLC程序部分做完了。 PLC觸摸屏部分: 1.雙擊打開EBPRO觸摸屏軟件; 2.先點擊左側“設計”一欄再點擊EasyBuilder pro觸摸屏畫面編輯軟件; 打開完成后會進入以下界面: 3.點擊左上角的文件選擇新建; 選擇IP系列第二欄含有MT8071IP,然后確定。 4.點擊新增設備/服務器,在彈出的窗口中先選擇品牌Mitsubishi再選擇FX3U/FX3G/FX3GA; 注意:因為接線參照的是COM2,所以COM接口得選擇COM2不然會通訊不上。COM2波特率得與三菱FX3U設置一致,FX3U的編程口默認是9600波特率。 5.點擊左側目錄樹里10號開機啟動畫面: 在畫面里添加一個按鈕用于測試是否通訊上。點擊切換開關,將元件放到自己覺得合適的位置。 設置元件的一般屬性: 讀取/寫入地址:填寫對應PLC的軟元件; 操作模式:選擇切換開關。 標簽參數: 勾選使用文字標簽; 點擊狀態0,內容:自己想填啥填啥,不填也行(這里是狀態為0時顯示的內容); 點擊狀態1,內容:自己想填啥填啥,不填也行(這里是狀態為1時顯示的內容); 點擊確定。 6.完成后點擊標題欄:工程文件-編譯。 7.給觸摸屏通上電,用通訊線將電腦與觸摸屏連接上,按下F7此時會彈出下載界面。 選擇USB下載線后點擊下載,到此觸摸屏這部分完成。 四、PLC設備通信測試 1.將三菱FX3UPLC用通訊線連接上威綸MT8071IP觸摸屏。 2.給三菱FX3UPLC與威綸MT8071IP觸摸屏通上電。 3.點擊觸摸屏上自己創建的按鈕,然后觀察觸摸屏與PLC: (1)觸摸屏顯示文本是否從文本0的文字變成文本1的文字; (2)PLC的輸出Y是否亮燈。 4.如果點擊觸摸屏按鈕之后,創建的按鈕從0變成1且PLC的Y點也有輸出則通訊成功。 相關文章推薦: Modbus協議PLC無線通信監控風力發電 基于數傳電臺的組態王控制實現遠程采集控制器PLC MCGS組態屏通過E90-DTU數傳電臺實現PLC遠程控制 |