1、斷路器應在規定的技術參數范圍內運行。 2、斷路器必須配備可靠的操作電源和合閘電源。 3、送電應先合刀閘后合斷路器;停電先斷開斷路器,檢查確已斷開后再拉刀閘。 4、110kV高壓設備的巡視檢查可由一人進行,但距帶電體的距離應不小于1.5米。 6kV開關運行規定: 1)開關每操作2000次維護一次,每10年或操作6000次進行大修,事故掉閘20次進行小修(或按開關說明書執行); 2)開關檢修后,手車應推至試驗位置進行跳、合閘各一次,電氣操作拒絕跳閘的開關禁止投入運行; 3)值班人員操作時禁止抓觸頭臂; 4)當開關柜電纜室需要檢修時,必須將斷路器手車分閘,手車才能退出,此時裝于開關柜上的出線電壓顯示器燈不亮,驗明確無電壓后才能合接地刀閘(此時驗電可在手車室下部靜觸頭處進行)。 斷路器https://www.misumi.com.cn/seojingtai/xiaoxingduanluqi.html的巡視檢查項目: 1)絕緣瓷柱有無破裂損壞、放電痕跡和臟污現象。 2)檢查絕緣拉桿,應完整無裂紋現象,各連桿應無彎曲現象,斷路器在合閘狀態時,彈簧應在儲能狀態。 3)檢查接頭接觸處有無過熱現象,引線弛度是否適中。 4)檢查分、合閘位置指示是否正確,并與當時實際運行情況相符合。 斷路器需進行特殊巡視的情況: 1)斷路器操作或跳閘后; 2)天氣異常時; 3)過負荷或過電壓時; 4)斷路器異常運行時; 5)新投運的斷路器。 8、6kV設備巡視檢查項目: 1)檢查模擬屏指示燈與實際位置相一致; 2)檢查開關柜分、合閘指示牌、信號燈顯示與實際位置相一致; 3)檢查送電間隔帶電顯示器顯示正確; 4)檢查6kV開關室內無異常聲音; 5)接地變壓器、消弧線圈無異常聲音,接頭無發熱現象。 瀏覽米思米官網https://www.misumi.com.cn/學習更多電工知識 |
斷路器1.png (415.21 KB)