EE310高端溫濕度變送器 經過優化的EE310可在苛刻的工業應用中進行可靠的測量。除了精確測量相對濕度和溫度以外,變送器還可以計算露點,絕對濕度和混合比等參數。 多種安裝方式,包括墻面,管道和分體探頭等。分體探頭可工作于高至180 °C (356 °F)溫度的環境中,并且配備耐壓接頭的探頭高工作壓力可至20bar(290 psi)。堅固耐用的聚碳酸酯外殼的設計更方便了安裝和設備維護。通過兩路模擬信號或Modbus RTU數字接口可讀取測量值 新的TFT彩色顯示屏可同時顯示四個測量值,并提供多種錯誤診斷。集成的數據記錄功能保存所有的測量值和計算值。記錄的數據直接以圖表的形勢顯示在屏幕上并且可以簡單的通過USB接口下載。 可選的繼電器模塊 可以用于報警或過程控制。E+E專利涂層保護敏感元件免受腐蝕性和導電性污染。直接通過顯示屏或者通過USB接口由免費的EE-PCS軟件進行產品配置和溫濕度校準。 關鍵特征 高精度測量 工作溫度范圍廣 可計算所有濕度相關物理量 帶按鈕的TFT彩屏 可保存20000個測試值的集成數據記錄器 聽覺和視覺錯誤警告 兩路模擬量輸出和MODBUS RTU數字接口 堅固的聚碳酸酯IP65防護等級外殼 模塊化外殼概念,便于安裝維護 耐壓接頭高工作壓力至20bar(290 psi) 插拔式探頭更易于快速更換和安裝 兩路可自由配置的報警輸出 專利涂層防止環境對元件污染 通過顯示屏或軟件可簡單的現場校準和配置 典型應用 工業過程檢測及控制 食品和藥品 工業干燥和加濕器 氣象和環境箱 潔凈室 技術數據 相對濕度(RH) | | 傳感器 | E+E HC1000-400 | 范圍 | 0…100 % RH | 精度(包括滯后,非線性和可重復性) | | -15…40 °C (5…104 °F) RH ≤90 % | ± (1.3 + 0.3 % * mv) % RH | -15…40 °C (5…104 °F) RH >90 % | ± 2.3 % RH mv = measured value | -25…70 °C (-13…158 °F) | ± (1.4 + 1 % * mv) % RH | -40…180 °C (-40…356 °F) | ± (1.5 + 1.5 % * mv) % RH | 溫度(T) | | 傳感器 | Pt1000 (公差等級A, DIN EN 60751) | 工作范圍傳感探頭 | T1, wall: -40…60 °C (-40…140 °F) | T2, duct: -40…80 °C (-40…176 °F) | T5, remote: -40…180 °C (-40…356 °F) | T10, pressure tight: -40…180 °C (-40…356 °F) | 精度 | ±0.2 °C (0.36 °F) | 電子元件的溫度依賴性 | ±0.005℃ /℃ | 輸出 | | 兩個模擬輸出 | 0 – 1 / 5 / 10 V -1 mA < IL < 1 mA | 可自由選擇和擴展 | 4 – 20 mA 3-wire RL < 500 Ohm | | 0 – 20 mA 3 wire RL < 500 Ohm | 數字接口 | RS485帶Modbus RTU | 電源等級III(EU)/等級2(NA) | 8 … 35 V DC 12 … 30 V AC | 100 … 240 V AC,50/60 Hz,帶選件AM3 3) |
|