2025年2月18日,位于美國加利福尼亞州蒙特雷縣的Moss Landing儲能電站再次發生火災。這是自2020年運營以來的第四次火災事件,距離上一次僅一個月。此次事故不僅導致原受損區域內的電池復燃,還造成了電站70%以上的設備損毀,此次事件再次將儲能行業的安全問題置于公眾視野之中。 回顧歷次火災:
英國East Tilbury儲能電站火災緊接著,在2月19日下午3點51分,英國Essex縣East Tilbury的一座正在建設中的儲能電站發生了火災。當地消防隊迅速響應,火勢得到控制后,計劃進行詳細的原因調查。 德國Schönberg鎮儲能系統爆炸同一天下午4點40分左右,德國北部石勒蘇益格-荷爾斯泰因州Schönberg鎮的一處住宅發生光伏儲能系統爆炸。初步推測認為,由于晴朗天氣下太陽能電池儲能裝置未能及時反饋多余能量至電網,導致過度充電并最終爆炸。該儲能系統可能采用了LG Energy Solutions的RESU系列型號。 儲能安全:能源轉型的關鍵障礙為促進可持續能源的發展,必須建立更加安全的電池系統,并引入如增強防火技術等改進措施來降低鋰電池的火災風險。 在新能源革命的浪潮中,儲能電站如同巨型"充電寶"般矗立在大地上,支撐著光伏、風電等清潔能源的規模化應用。這個充滿科技感的龐然大物內部,數以萬計的鋰電池組正悄然進行著能量轉換,而它們的安全守護神,竟是只有手掌大小的氣體傳感器。這個看似普通的裝置,正在全球儲能安全領域掀起一場靜默的革命。 一、潛伏的氫能危機當鋰電池遭遇過充、短路或機械損傷時,電解液在高溫下分解產生大量氫氣,這種最輕的氣體分子以每秒1800米的速度逃逸。1立方米密閉空間內,僅需4%的氫濃度就能形成爆炸性混合氣體,其點火能量低至0.02毫焦耳,相當于毛衣產生的靜電火花就足以引發災難。2022年亞利桑那儲能站爆炸事故的調查報告顯示,氫氣濃度檢測延遲是導致災變升級的關鍵因素。 二、氫敏"哨兵"在儲能艙的立體防控體系中,氫氣傳感器,CO傳感器,VOC傳感器構筑起三級防御絡。頂部安裝的分布式傳感器陣列實時繪制氣體擴散云圖,電池模組內置的微型傳感器捕捉熱失控初期信號,通風管道處的監測節點則把控氣體排放安全閾值。 三、智能安全生態在江蘇某200MWh儲能電站,128個氣體傳感器與BMS、空調系統、消防噴淋裝置構成智慧物聯網絡。當某個電池簇的氫氣濃度達到預警值時,系統自動啟動定向排風,同步調節相鄰電池艙的散熱功率。這種基于氫濃度大數據的預測性維護,使電池包故障識別準確率提升至92%,維護成本下降40%。 在儲能產業奔向TWh時代的征途上,傳感器已超越普通安全配件的范疇,進化為新能源基礎設施的"數字神經元"。從澳大利亞維多利亞大電池到中國張北儲能示范工程,這些鑲嵌在電池叢林中的哨兵,正在用精準的化學語言構筑起安全防線。 在這里工采網推薦一款非常適合的H2傳感器TGS2616 日本Figaro 氫氣傳感器 氣體傳感器-TGS2616-C00 日本Figaro 氫氣傳感器 氣體傳感器 TGS2616-C00 描述: 敏感素子由集成加熱器以及在氧化鋁基板上的金屬氧化物半導體構成,外殼采用標準 TO-5 封裝。當空氣中存在被檢測氣體時,該氣體的濃度越高傳感器的電導率也會越高。使用簡單的電路,就可以將電導率的變化轉換成與該氣體濃度相對應的信號輸出。 TGS2616-C00 內含全新開發的敏感素子,受酒精等干擾氣體的影響極小,而對氫氣具有較高的選擇性。 日本Figaro 氫氣傳感器 氣體傳感器TGS2616-C00 特點: 對氣氣具有高選擇性 體積小、功耗低 應用電路簡單 日本Figaro 氫氣傳感器 氣體傳感器TGS2616-C00 應用: 變壓器維護,鋼鐵廠等氣氣檢測 便攜式氣體檢測儀 燃氣器具的泄漏檢測 燃料電池系統的氣氣泄漏檢測 |